Evet, kesinlikle kesebilir ve bu tehlikeyi 20 yıl önceki deneyimlerimle net açıklayabilirim. Sorunun kalbinde GIC yani jeomanyetik indüklenmiş akımlar yatıyor. Koronallık kütle atımı (CME) Dünya manyetik alanına çarptığında, iyonosferdeki değişen alanlar yerkabuğunda büyük ölçekli elektrik akımları indukleiyor. Bu akımlar bin kilometre uzunluğundaki iletim hatlarında ve borularda “sızıntı” gibi dolaşıyor. Kritik nokta şu: bu akımlar 50/60 Hz’lik şebekeye seri şekilde ekleniyor ve trafoların çekirdeğinde half-cycle doyumu yapıyor. Doyuma uğrayan trafo reaktif güç çekiyor, harmonik üretiyor ve sargılarını lokal ısınmayla eritebiliyor. Bir trafo 100 milyon doların üstinde ve teslim süresi 12-18 ay. 1989 Quebec fırtınası 9 saatte tüm Québec’i karanlığa gömdü, sadece 6 trafoda hasar oluştu ama o 6 trafo şebekenin çökmesine yeterli oldu çünkü koruma sistemleri ardışık (cascading) hatayı durduramadı.
Pratikte acil müdahalenin kırmızı bayrağı şu işaretlerdir: Kp indeksi 7’ye ulaştığında (G4), özellikle Bz bileşeni güneye (-15 nT altı) döndüğünde ve Dst
"Askar FRA400 72mm f/5.6 Quintuplet Petzval APO | ZWO ASI533MC Pro Renkli Soğutmalı | Optolong L-eXtreme Çift Dar Bant 2″"